GFS DEXCON (Art.-Nr.: 960 960 / 961) acil çıkış kapısı güvenlik sistemine ait teknik kılavuzun Türkçe özeti ve kurulum adımları aşağıdadır:

Genel Prensip ve Avantajlar

  • Kullanım Amacı: Acil çıkış ve kaçış kapılarını izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış, kurulumu kolay bir güvenlik sistemidir.
  • Çalışma Şekli: Kapı açıldığında yüksek sesli bir akustik alarm çalar. Bu alarm sadece yetkili kişilerce sistem anahtarı ile sıfırlanabilir.
  • Önemli Avantajlar:
    • Tüm kapılara kolay montaj; kablo gerektirmez (pille çalışır).
    • Görsel ve işitsel bir caydırıcı bariyer oluşturur.
    • Sabotaj korumalıdır; gövde açıldığında alarm tetiklenir.
    • Düşük pil uyarısı (7.5V altına düştüğünde) mevcuttur.
Önemli Not: GFS DEXCON sistemi, acil çıkış kapılarınızın güvenliğini sağlamak için profesyonel bir çözümdür. Montaj aşamasında zorluk yaşayan, reed kontak ayarlarını yapamayan veya sistemin genel kurulumuyla ilgili teknik desteğe ihtiyaç duyan tüm üyelerimiz, bu konu altından sorularını sorabilir veya doğrudan benimle iletişime geçebilirler. Teknik servis ve uygulama konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Cihazın 9V pil ömrü ve harici besleme seçenekleri hakkında daha fazla detay isteyen dostlarımız mesaj yazabilirler.

Montaj adımları ve kurulum pdf yer almaktadır.​

 

Eklentiler

Son düzenleme:
uydudoktoru_GFS960960.webp

Terminal Bağlantı Detayları (1-10):

  1. NO: Potansiyelsiz röle çıkışı (Normalde Açık)
  2. NC: Potansiyelsiz röle çıkışı (Normalde Kapalı)
  3. COM: Potansiyelsiz röle ortak uç
  4. +12 V/DC: Çalışma gerilimi girişi (Artı)
  5. GND: Şase / Eksi giriş
  6. Harici Anahtar: Sıfırlama özellikli reset girişi
  7. GND: Harici anahtar şasesi
  8. Harici Açılış: Dışarıdan açma kontağı
  9. GND: Harici kontak şasesi
  10. Reed Kontak: Kapı manyetik sensör girişi

Teknik Destek ve Uygulama:

Bu cihazın montajı, DIP switch ayarları (alarm süresi, gecikme vb.) veya 9V pil/12V besleme konfigürasyonları hakkında sorun yaşayan, kurulumda takılan tüm meslektaşlarımız ve üyelerimiz bu konu altından sorularını iletebilirler.

Kurulumda sorun yaşayanlar veya projelerinde bu ürünü kullanacak olanlar bizimle irtibata geçebilir, teknik destek sağlayabiliriz.
 
1774605143030.webp
Ayar Fonksiyonları:
  • Sürekli alarm¹ (DIP 1, 2, 3, 4 OFF)
  • Alarm süresi 180 saniye (DIP 1 ON)
  • Alarm süresi 30 saniye (DIP 1, 2 ON)
  • Anlık alarm¹ (DIP 1, 2, 3, 4 OFF)
  • Gecikmeli alarm (15 saniye) (DIP 3, 4 ON)
  • Düşük ses seviyesi (75 dB/1 m)¹ (DIP 1, 2, 3, 4 OFF)
  • Tam ses seviyesi (95 dB/1 m) (DIP 4 ON)
  • Otomatik sıfırlama² (DIP 2 ON)
 
1774605283119.webp
  • Operasyon Adımları:
    • Aktivasyon (Açma)
    • Alarmı durdur (Susturma)
    • Kalıcı açık fonksiyonu (Hold-open)
    • Tekli sürüm (Geçici Geçiş)
  • Detaylı Talimatlar:
    • Anahtar şalteri 0 konumunda (0 Position)
    • Ardından, kısa pals (< 5 sn) 1 konumuna (Turn to 1)
    • ve, 0 konumuna geri dön (Back to 0)
    • Anahtarı iki kez bipleyene kadar 1 konumunda tut (Hold at 1)
 
1774605504011.webp

GFS DEXCON (960 960 / 961) Türkçe Sesli Uyarı Rehberi

  • Ana Başlık: GFS Sicherheit an Türen - GFS DEXCON Sesli Uyarı Rehberi Art.-Nr.: 960 960 / 961.
  • Aralık (Interval) ve Anlamı (Meaning):
  • Detaylı Talimatlar:
    • 3 saniye: Muhafazayı taban plakasına sabitleyen vida gevşek/eksik³ OR: Mıknatıs eksik/yanlış konumda (3 sec: Screw to fix housing on base plate is loose/missing³ OR: Magnet missing/false position)
    • Sürekli alarm: Kapı açıldığında sürekli alarm OR: Kurcalama alarmı (Permanent alarm: Permanent alarm when door is opened OR: tamper alarm)
    • 60 saniye: Pil izleme Voltaj 7.5 V'un altına düşüyor (60 sec: Battery monitoring Voltage drops below 7.5 V)
    • Kalıcı açma komutu (Permanent opening command)
 

GFS DEXCON (960 960 / 961) Türkçe Terminal ve Güç Bilgileri

  • Terminal Bağlantısı: (Terminal Connection)
  • 1–3: Potansiyelsiz röle, 30 V/0.5 A maks.
  • 4 + 5: Şebeke beslemesi, 12 V (maks 13 V). GND için klem. 7 veya 9'u kullanmayın.
  • 6 + 7: Reset özellikli harici anahtar GND (Kl. 7)
  • 8 + 9: Harici açılış kontağı GND (Kl. 9)
  • 9: GND (Şase)
  • 9 + 10: Reed kontağı
  • Şebeke Beslemesi: 12 V (– 0.5V/+ 1 V) veya 9 V (maks. 10 V)
  • Akım Tüketimi:
    • 12 mA Aktif şebeke çalışması
    • 10 µA Aktif pil çalışması
    • 66 mA Alarm (siren aktif)
 
Geri