220/230V Monofaze ve Trifaze Nedir? L, N, L1, L2, L3 ve PE Kablo Bağlantıları

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör

220/230V Monofaze ve Trifaze Nedir? L, N, L1, L2, L3 ve PE Kablo Bağlantıları​

Elektrik tesisatlarında monofaze ve trifaze ifadeleri çok sık kullanılır. Özellikle prizlerde, elektrik panolarında, motorlarda, makinelerde ve güç kaynaklarında L, N, L1, L2, L3 ve PE gibi işaretlerle karşılaşırız.

Bu konuda monofaze ve trifaze sistemlerin farkını, hangi kabloların ne anlama geldiğini ve ölçüm noktalarında yaklaşık hangi gerilimlerin görülmesinin beklendiğini açıklayalım.

Önemli: Güncel alçak gerilim şebekelerinde nominal değer genellikle 230/400 V AC olarak ifade edilir. Eski sistemlerde bunun karşılığı 220/380 V olarak görülür. Bu nedenle halk arasında "220 V trifaze" denildiğinde çoğu zaman 230/400 V üç fazlı sistem kastedilir.

1. Monofaze Sistem Nedir?​

Monofaze, yani tek fazlı elektrik sistemi, evlerde ve küçük işletmelerde en sık karşılaşılan sistemdir.

Temel olarak:

L = Faz

N = Nötr

PE = Koruma Toprağı


iletkenlerinden oluşabilir.

Basit bir monofaze cihaz bağlantısı:

L → Cihaz → N

şeklindedir.

PE ise cihazın koruma topraklaması için kullanılır.

Monofaze Gerilim​

Faz ile nötr arasında nominal olarak:

L – N ≈ 230 V AC

bulunur.

Eski sistemlerde bu değer yaklaşık:

220 V AC

olarak ifade edilirdi.

2. Trifaze Sistem Nedir?​

Trifaze, yani üç fazlı sistem, birbirinden elektriksel olarak 120° faz açısıyla ayrılmış üç fazdan oluşur.

Bu fazlar:

L1

L2

L3


olarak gösterilir.

Sistemde ayrıca:

N = Nötr

ve

PE = Koruma Toprağı

bulunabilir.

Dolayısıyla dört veya beş iletkenli bir trifaze sistem görebiliriz:

L1 + L2 + L3 + N + PE

3. Trifaze Sistemde 230 V Nereden Gelir?​

Burada önemli nokta şudur:

L1 – N ≈ 230 V

L2 – N ≈ 230 V

L3 – N ≈ 230 V


olabilir.

Yani üç fazlı sistem yalnızca 400 V'dan ibaret değildir.

Nötr ile herhangi bir faz arasındaki gerilim yaklaşık 230 V'tur.

4. L1 – L2 Arasında Kaç Volt Vardır?​

Trifaze sistemde iki faz arasındaki gerilim daha yüksektir.

Yaklaşık:

L1 – L2 ≈ 400 V AC

L2 – L3 ≈ 400 V AC

L3 – L1 ≈ 400 V AC


olur.

Eski 220/380 V sistemlerinde bu değer yaklaşık 380 V olarak ifade edilirdi.

Bu nedenle:

Faz – Nötr​

≈ 230 V

Faz – Faz​

≈ 400 V

şeklinde düşünmek gerekir.

Monofaze ve Trifaze Karşılaştırması​

ÖzellikMonofazeTrifaze
Faz sayısı13
FazlarLL1, L2, L3
NötrNN olabilir
Koruma toprağıPEPE
Faz-Nötr≈230 V≈230 V
Faz-FazYok≈400 V
Eski nominal değer220 V220/380 V
Güncel nominal değer230 V230/400 V
KullanımEv, küçük yüklerMotor, makine, yüksek güç

5. Monofaze Prizde Hangi Kablolar Bulunur?​

Standart bir topraklı monofaze prizde genel olarak:

L → Faz

N → Nötr

PE → Koruma Toprağı


bulunur.

Yani üç iletken vardır:

Faz + Nötr + Toprak

Ancak tesisatın eski veya hatalı olması durumunda kablo renkleri ve bağlantılar standarda uymayabilir.

Bu nedenle sadece renge güvenilmemelidir.

6. Trifaze Prizde Hangi Kablolar Bulunur?​

Trifaze sistemlerde kullanılan bağlantıya göre:

L1 + L2 + L3 + PE

veya:

L1 + L2 + L3 + N + PE

şeklinde beş iletkene kadar bağlantı görülebilir.

Örneğin nötr gerektiren bir trifaze sistem:

L1 → Faz 1

L2 → Faz 2

L3 → Faz 3

N → Nötr

PE → Koruma Toprağı


şeklindedir.

7. Trifaze Motorlarda Nötr Her Zaman Kullanılmaz​

Üç fazlı motorlarda önemli bir ayrıntı vardır.

Birçok üç fazlı motor yalnızca:

L1 + L2 + L3 + PE

ile çalışabilir.

Motorun nötr bağlantısına ihtiyacı olmayabilir.

Bunun nedeni motorun üç faz arasındaki enerjiyle çalışmasıdır.

Bu durumda:

L1-L2

L2-L3

L3-L1


arasındaki yaklaşık 400 V'luk sistem gerilimi motorun çalışma gerilimidir.

Motorun bağlantı şekline göre Yıldız (Y) veya Üçgen (Δ) bağlantı kullanılabilir.

Motor etiketindeki gerilim değerleri mutlaka kontrol edilmelidir.

8. Yıldız (Y) Bağlantı Nedir?​

Üç fazlı motor sargılarının birer uçlarının ortak noktada birleştirilmesine yıldız bağlantı denir.

Sembolü:

Y

şeklindedir.

Motor etiketinde örneğin:

230/400 V Δ/Y

gibi bir bilgi görülebilir.

Bu motorun hangi şebekede hangi bağlantıyla kullanılacağı motor etiketine göre belirlenir.

Motor bağlantısı yalnızca "trifaze 400 V" bilgisine bakılarak yapılmamalıdır. Motorun üzerindeki Δ/Y gerilim değerleri mutlaka kontrol edilmelidir.

9. Üçgen (Δ) Bağlantı Nedir?​

Motor sargılarının uç uca bağlanarak kapalı bir üçgen oluşturduğu bağlantıdır.

Sembolü:

Δ

şeklindedir.

Örneğin:

230/400 V Δ/Y

etiketli bir motorda, 400 V şebekede genellikle Yıldız (Y) bağlantı kullanılır.

230 V üç fazlı sistem için ise uygun motorlarda Üçgen (Δ) bağlantı söz konusu olabilir.

10. PE Nedir?​

PE = Protective Earth

yani:

Koruma Toprağı

PE iletkeni normal çalışma akımını taşımak için değil, elektriksel güvenlik ve arıza durumlarında koruma amacıyla kullanılır.

Metal gövdeli bir motor veya makinenin gövdesi PE'ye bağlanabilir.

11. Nötr (N) Neden Kullanılır?​

Trifaze sistemde nötr bulunan bir tesisatta fazlardan herhangi biri ile nötr arasında yaklaşık:

230 V AC

elde edilebilir.

Örneğin:

L1-N = 230 V

L2-N = 230 V

L3-N = 230 V


olabilir.

Bu nedenle aynı trifaze panodan hem 230 V monofaze yükler hem de 400 V trifaze yükler beslenebilir.

12. Multimetre ile Hangi Noktalar Ölçülür?​

Uygun ölçüm cihazı ve güvenli çalışma prosedürleri kullanıldığında trifaze sistemde temel gerilim ilişkileri şöyledir:

Faz – Nötr​

L1 – N ≈ 230 V

L2 – N ≈ 230 V

L3 – N ≈ 230 V


Faz – Faz​

L1 – L2 ≈ 400 V

L2 – L3 ≈ 400 V

L3 – L1 ≈ 400 V


Faz – PE​

Normal ve sağlıklı bir sistemde faz ile PE arasında da yaklaşık şebeke faz gerilimine yakın bir değer görülebilir.

Ancak PE ölçümü ve topraklama değerlendirmesi yalnızca bu gerilime bakılarak yapılmaz.

13. En Çok Yapılan Hata​

"Trifaze 220 V" ifadesi bazen yanlış anlaşılır.

Bir sistemde:

L1-N = 230 V

ise aynı sistemde:

L1-L2 ≈ 400 V

olabilir.

Yani:

230 V = Faz-Nötr

400 V = Faz-Faz


ilişkisini bilmek çok önemlidir.

Eski sistemlerde ise:

220 V = Faz-Nötr

380 V = Faz-Faz


olarak ifade edilirdi.

14. Monofaze Bir Cihaz Trifaze Sisteme Bağlanabilir mi?​

Uygun bağlantı şartlarında trifaze bir sistemden bir faz ve nötr alınarak 230 V monofaze yük beslenebilir.

Örneğin:

L1 + N → 230 V yük

şeklinde olabilir.

Ancak yüklerin fazlara dengeli dağıtılması ve tesisatın koruma düzeneklerinin uygun olması gerekir.

Bir cihazın doğrudan bağlanıp bağlanamayacağı cihazın etiketine ve tesisat tasarımına göre belirlenmelidir.

Kısaca Ezberleyelim​

Monofaze​

L + N + PE

L-N ≈ 230 V


Trifaze​

L1 + L2 + L3 + N + PE

L1-N ≈ 230 V

L2-N ≈ 230 V

L3-N ≈ 230 V

L1-L2 ≈ 400 V

L2-L3 ≈ 400 V

L3-L1 ≈ 400 V


Temel Terimler​

İşaretAnlamı
LFaz
L11. faz
L22. faz
L33. faz
NNötr
PEKoruma toprağı
PENKoruma + nötr birleşik iletken
FEFonksiyonel toprak
ACAlternatif akım
DCDoğru akım
YYıldız bağlantı
ΔÜçgen bağlantı
⚠️ Güvenlik uyarısı: 230 V AC ve özellikle 400 V üç faz gerilimi ölümcül olabilir. Bu bilgiler bağlantı yapma talimatı olarak değil, elektrik sistemlerindeki işaretleri ve gerilim ilişkilerini anlamak amacıyla verilmiştir. Enerjili tesisat üzerinde çalışma yalnızca uygun yetkinlik, ölçüm cihazı ve güvenlik prosedürleriyle yapılmalıdır.
Uydudoktoru – Elektrik, Elektronik ve Ölçüm Teknikleri Arşivi
 
Türkiye'de ve IEC/HD 308 esaslı güncel uygulamalarda L1, L2, L3 için tercih edilen faz renkleri genel olarak şöyledir:

İletkenRenkİşaret
1. FazKahverengiL1
2. FazSiyahL2
3. FazGriL3
NötrMaviN
Koruma ToprağıYeşil/SarıPE

Örnek 5 damarlı trifaze kablo​

Kahverengi → L1
Siyah → L2
Gri → L3
Mavi → N
Yeşil/Sarı → PE

Önemli ayrıntı​

Bu renkler iletkenlerin fonksiyonlarını tanımlamak için kullanılan standart renklerdir. Ancak özellikle eski tesisatlarda farklı renk düzenleriyle karşılaşılabilir. Bu nedenle:

“Kahverengi kesinlikle L1, siyah kesinlikle L2” diye yalnızca renge bakarak bağlantı yapılmamalıdır.

Standart renk düzeninde kahverengi/siyah/gri üç fazı ifade eder; fakat L1-L2-L3 sıralaması tesisatın tasarımına ve faz sırasına göre doğrulanmalıdır.

Ayrıca yeşil/sarı sadece koruma iletkeni (PE) için kullanılmalıdır; mavi ise nötr için ayrılmıştır.
 