Trafo demirin kesit alanı boyutu:
Kesit genişliği = 5 cm
Kesit uzunluğu = 6,5 cm
Buna göre trafo demirin kesit alanı = 5x6,5 = 32,5 cm²
Bu alan, transformatörün etkin alanıdır = Leff
Trafo Kapasitesi:
(Leff)2 x transformatördeki kayıplar = (32,5)2 x 0,64 = 676 VA
Birincil akımı bulma:
Birincil akım = Trafo kapasitesi/Birincil voltaj = 676/220 = 3,1 A
İkincil akımı bulma:
İkincil akım = Trafo kapasitesi/İkincil voltaj = 676/24 = 28,2 A
Volt başına dönüş sayısı:
Volt başına dönüş sayısı = Frek/Leff = 50 Hz/32,5 = 1,54 tur/volt
BÖYLECE:
Birincil tarafın toplam dönüş sayısı:
(220V giriş) = 1,54 x 220 = 339 tur
İkincil tarafın toplam dönüş sayısı:
(çıkış 24V) = 1,54 x 24 = 37 tur