Trafo hesaplama

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Trafo demirin kesit alanı boyutu:

Kesit genişliği = 5 cm

Kesit uzunluğu = 6,5 cm

Buna göre trafo demirin kesit alanı = 5x6,5 = 32,5 cm²

Bu alan, transformatörün etkin alanıdır = Leff

Trafo Kapasitesi:

(Leff)2 x transformatördeki kayıplar = (32,5)2 x 0,64 = 676 VA

Birincil akımı bulma:

Birincil akım = Trafo kapasitesi/Birincil voltaj = 676/220 = 3,1 A

İkincil akımı bulma:

İkincil akım = Trafo kapasitesi/İkincil voltaj = 676/24 = 28,2 A

Volt başına dönüş sayısı:

Volt başına dönüş sayısı = Frek/Leff = 50 Hz/32,5 = 1,54 tur/volt

BÖYLECE:

Birincil tarafın toplam dönüş sayısı:

(220V giriş) = 1,54 x 220 = 339 tur

İkincil tarafın toplam dönüş sayısı:

(çıkış 24V) = 1,54 x 24 = 37 tur
 
Geri