Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. Bunu veya diğer web sitelerini doğru şekilde görüntülemeyebilir. Yeni sürüme geçmeli veya bir alternatif kullanmalısınız. tarayıcı.
U1’in 6 no’lu ucu, R1 direnci vasıtasıyla Triac’ın ana çıkış terminaline (T1) bağlanır ve U1’in 4 no’lu pini, Triac’ın gate terminalini yönlendirir.
Voltaj değişim oranını sınırlandırmak için T1 boyunca bir snubber devresi (R2-C1) eklenir.
Akım U1’in iç LED’inden geçtiğinde dahili diyak tetiklenir ve diyot, Triac’ın gate girişine tetikleme darbesi sağlar. Böylece Triac, ana girişteki elektrik yükünü çıkışına iletmek için ateşlenir.
Anahtarlama triak ile sağlandığından, AC beslemesi takılı iken dahili parçalara dokunmayın.
DC kontrol girişli Yarı İletken Röle(Solid State Röle – SSR) Yapımı
Unutulmaması gereken bir kural olarak, endüktif yüklerin kontrol edildiği devrelerde yükün doğasına bağlı olarak, bir snubber devresine ihtiyaç olabilir. Snubber devresi temel olarak dv / dt ve di / dt yan etkilerini karşılamak için kullanılır. RC snubberlar genellikle Tristörlerle birlikte kullanılır, böylece yüksek dv / dt nedeniyle tristörün yanlış açılması önlenebilir. Biz burada bir Triac için de aynı devreyi kullandık. Bu pasif bileşenlerin değerleri, yüke ve bileşen seçimine bağlı olarak hesaplanır. AC yüklerinin çoğu doğada endüktif olduğundan, çoğunlukla MOC3021 ve BT136 ile birlikte snubber devresine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte yukarıdaki bu devre endüktif yük için MOC3021 ve BT136 devresinin modifiye edilmiş versiyonudur.